正忙着焊接挂灯笼的杆子,突然接到一个报修:11号613换空气开关。这户人家总是跳闸,肯定是开关的问题。户主不胜其烦,于是买了一个新的让我去换。
这家的开关盒与众不同,是塑料螺丝,我还是第一次见到。拧了几下拧不下来,我对业主说:“你家开关盒我打不开,你自己的东西你知道怎么开吧?”
业主听了我的话如梦方醒,连连抱歉说:“对不起,忘了告诉你,开关盒子是坏的,是我用胶粘上去的!”说完拿来美工刀,划开硅胶,把开关盒的盖子拽了下来。
卸开关时,看了一下规格,是63A的,电表间的断路器是40A的,为什么40A的没事,而63A的老是跳闸?直到拆开关时才知道症结所在:原来电源总开关的进线出线是6平方的,分路是2.5平方的,6平方的线和2.5的电线放在一起很难压紧,于是装修的人玩起小聪明:私自把总开关6平方的出线改成2.5.的电线!线是好接了,问题是主线路用2.5的行吗?
我问业主家里有没有粗一点的硬线,业主找了好久没有找到。我说算了我在找一截电线,结果也没有找到6平方的线!无奈之下只好又并联了一根2.5的电线。
如此一来,明明半个小时就可以干完的活,忙活了一个上午!领导和同事或许在背后议论“干活这么磨叽!”但是如果不给业主并一根线直接装上,要不了几天业主还会找上门。与其以后添麻烦,还不如现在费点事。至于领导和同事那边会解释清楚的。
做人做事但凭良心,别人的议论与评价无需过多理会。我相信就算我的技术不怎么好,但是那份真诚业主能感觉的到,因为我已经认识了许多新朋友。
作者:
紫荆棘鸟
时间:
2022-1-22 10:34
感觉应该学会自己换
作者:
Z致良知
时间:
2022-1-22 12:04
更换电器,看似简单,但是牵扯到安全隐患,不规范作业容易出事故,因此不建议业主自己去做,尤其是似懂非懂的人。术业有专攻,人不可能什么都会,什么都懂,当然多了解了解是可取的。
作者:
义夫义
时间:
2022-1-22 12:20
Z致良知 发表于 2022-1-22 12:04
更换电器,看似简单,但是牵扯到安全隐患,不规范作业容易出事故,因此不建议业主自己去做,尤其是似懂非懂 ...
您说的对,电工是一个特除工种,按照国家有关部门的规定,必须持有电工证、上岗证,才能进行操作。小区里不是每一位业主都持有电工证的,如果自己换用电设施,出了事故,一切损失,包括伤亡,都要违章操作者自己承担。所以,国家不允许没有持有电工证的业主,自己换电气设备。
作者:
白水
时间:
2022-1-22 19:26
我也多学点知识,粗细不能在一起。